toshiaki 2024年7月1日 15時25分 ArmadilloA6Eに接続する拡張基板を開発しており、 拡張インターフェースCON8から出力されるVCC_5V、VCC_3.3Vを使用します。 これらの電源が拡張基板内で短絡した場合は、基板本体はどのようになりますか? 電源ICが垂下して全体が停止する、出力ラインのヒューズが切れ基板本体は影響しないなど、 何らかの保護があるのか教えてください。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください コメント at_hironori.miura 2024年7月1日 18時02分 三浦です。 拡張インターフェースCON8に出力されている電源VCC_5VとVCC_3.3Vは 内部でも使用している電源となっており、CON8への出力部分にヒューズのような保護は入っておりません。 CON8に接続した拡張基板でショートが発生した場合には、 VCC_5VとVCC_3.3Vを生成しているDCDCコンバータまたはパワーマネジメントICの current limit機能によって出力がOFFになってしまい基板内の一部または全体が停止します。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_hironori.miura 2024年7月1日 18時02分 三浦です。 拡張インターフェースCON8に出力されている電源VCC_5VとVCC_3.3Vは 内部でも使用している電源となっており、CON8への出力部分にヒューズのような保護は入っておりません。 CON8に接続した拡張基板でショートが発生した場合には、 VCC_5VとVCC_3.3Vを生成しているDCDCコンバータまたはパワーマネジメントICの current limit機能によって出力がOFFになってしまい基板内の一部または全体が停止します。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_hironori.miura
2024年7月1日 18時02分
三浦です。
拡張インターフェースCON8に出力されている電源VCC_5VとVCC_3.3Vは
内部でも使用している電源となっており、CON8への出力部分にヒューズのような保護は入っておりません。
CON8に接続した拡張基板でショートが発生した場合には、
VCC_5VとVCC_3.3Vを生成しているDCDCコンバータまたはパワーマネジメントICの
current limit機能によって出力がOFFになってしまい基板内の一部または全体が停止します。