Armadilloフォーラム

A6E+Di8+Ai4のCON6とCOM22の接点入力

mkohei1122

2024年7月24日 11時33分

森と申します。
A6E+Di8+Ai4のCON6とCOM22の接点入力についてです。

CON6のPIN3の接点入力プラスコモンとCON22のPIN9の接点入力プラスコモンは、
絶縁されているのでしょうか。テスターしらべたところ、つながってはいないようです。

24V系と12V系の等それぞれ別の電源系でCON6とCON22接点入力を使用する可能性があるので、
確認させていただきました。

コメント

岩﨑です。

はい、CON6のPIN3の接点入力プラスコモンとCON22のPIN9の接点入力プラスコモンは絶縁されております。
それぞれのコモンに異なる電圧を印加したとしても問題ございません。

蛇足情報かもしれませんが、CON6 / CON22の接点入力ポートの電気的仕様は以下に記載がございます。
ご使用の前にご確認ください。

■CON6の接点入力の仕様
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e-d…

■CON22の接点入力の仕様
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e-d…

どうぞよろしくお願いいたします。