hakaru_plus
2018年5月8日 14時25分
お世話になります。Hakaruと申します。
ArmadilloのIP4アドレス=192.168.52.196、パソコンのIP4アドレス=192.168.52.190、
Armadilloとパソコンのサブネットマスク=255.255.255.0 に設定し、
ArmadilloをWebサーバとして、有線LANで接続したパソコンのブラウザ上にindex.htmlを表示しようとしています。
Armadillo と パソコンを、スイッチングハブを介して接続すると、パソコンからArmadilloへpingが通りませんでした。
この時、ArmadilloのLANランプ(橙)は、ほぼ点灯状態、2秒周期で一瞬のみ消灯しています。
Armadillo と パソコン と 社内LANに接続しているLANケーブルを、スイッチングハブを介して接続すると、パソコンからArmadilloへpingが通り、パソコンのWebブラウザでindex.htmlを表示する事が出来ました。
この時、ArmadilloのLANランプ(橙)は、不定期にペカペカ点滅していました。
閉じられたLAN(Armadillo ⇔ スイッチングハブ ⇔ パソコン)内で使用するという仕様なので、社内LANへのケーブルを接続して使用するという事は出来ません。
閉じられたLAN内で、パソコンがArmadilloのWebページを表示できない理由として、何が考えられるのでしょうか?
また、何をどのようにすれば、閉じられたLAN内で、パソコンのWebブラウザでArmadilloのindex.htmlを表示できるのでしょうか?
ご教授よろしくお願いいたします。
y.nakamura
2018年5月9日 12時13分
中村です。
> ArmadilloのIP4アドレス=192.168.52.196、パソコンのIP4アドレス=192.168.52.190、
> Armadilloとパソコンのサブネットマスク=255.255.255.0 に設定し、
社内LANに接続したときと、そうでないときとで、
Armadilloで
# netstat -rn
あるいは
# route -n
を実行した結果はどうなりますか?
パソコン側も同様に調べてみてください。
--
なかむら