RS232Cの精度について

imagenet-mizobe

2015年3月12日 17時16分

RS232Cの受信をするとチェックサムエラーとなっていますが、入力波形を見ると精度が約15%になっているためと考えられますが、Armadillo420はどの程度まで受信出来るのでしょうか。

コメント

nakazato.tutomu

2015年3月13日 12時38分

> RS232Cの受信をするとチェックサムエラーとなっていますが、入力波形を見ると精度が約15%になっているためと考えられますが、Armadillo420はどの程度まで受信出来るのでしょうか。

一般的に、5%以内と言われています。これは、機種依存ではなく、UARTの規格に依存すると思います。

下記、URLに説明があります。
http://japan.renesas.com/support/faqs/faq_results/Q105201-Q105300/m32r_…

参考になれば幸いです。