ACアダプター 制限電圧・電流について

tsukuda

2022年10月5日 15時03分

お世話になります。

Armadillo-IOT G3にてACアダプター(OP-AC12V4-00)を使用し、弊社製品に組み込みを検討してます。
リスク分析を行った結果、ACアダプター2次側の出力電圧、電流の制限について確認したいと考えてます。
具体的な制限電圧、制限電流の値についてお知らせいただけますでしょうか?
お手数ですが、ご教授のほど、よろしくお願いいたします。

コメント

at_hironori.miura

2022年10月5日 15時54分

三浦です。

ACアダプタ(OP-AC12V4-00)の2次側保護機能は以下の通りです。

Over Voltage Protection(OVP):22V Max.
Short Circuit Protection (SCP):Automatic recovery after short-circuit fault being removed
Over Current Protection(OCP):5A Max.

> ご回答いただき、ありがとうございます。

築田(つくだ)です。
追加で質問させてください。
ACアダプターの出力制限について理解しましたが、
1.Armadillo-IOT G3のDC入力制限はどのようになってますでしょうか?ヒューズ等の安全回路はありますでしょうか?
2.Armadillo-IOT G3にDC入力制限がなかった場合、ACアダプターから22V、5Aが印加されたとき、どのようになりますでしょうか?
リスクレビューで指摘されており、ご回答いただけると幸いです。よろしくお願いいたします。

at_hironori.miura

2022年10月7日 11時31分

三浦です。

電圧に関して
G3の入力定格電圧範囲は、DC8V~26.4Vなので22Vが印加されても通常動作します。
入力部分の保護機能としては、TVSダイオードとツェナーダイオードが搭載されています。

電流に関して
G3は通常状態では、12V2Aを超える電流は流れないため、
ACアダプタから引き出される電流が5Aになるということは、G3上のどこかでショート等の故障が発生している状態となります。

通りすがりで失礼します。
既に検討済みならスルーしてください。

製品マニュアル「電源回路の構成」に、内部の電源回路構成が載っており、左上端に載っているCON14がACアダプタ、CON15がコネクタからのDC電源入力です。
CON15を使った場合、Fuse(おそらくポリスイッチ)が入っているようです。
外部配線での異常リスクが問題になるようであれば、直接CON15に電源供給することも検討されてはいかがでしょうか。

> 通りすがりで失礼します。
> 既に検討済みならスルーしてください。
>
> 製品マニュアル「電源回路の構成」に、内部の電源回路構成が載っており、左上端に載っているCON14がACアダプタ、CON15がコネクタからのDC電源入力です。
> CON15を使った場合、Fuse(おそらくポリスイッチ)が入っているようです。
> 外部配線での異常リスクが問題になるようであれば、直接CON15に電源供給することも検討されてはいかがでしょうか。

コメントいただき、ありがとうございます。検討させていただきます。