y.nakamura
2022年12月31日 23時55分
中村です。
A6Eの端子台(CON6)の1番ピンについての確認です。
少し前の別スレッド
[接点入力への接続]
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/13976
で、山村さんから「CON6(端子台)の1pinから12Vが引き出せます」とありましたので、
これが使えるなら便利だ・・・と思い、マニュアルやブログなども調べながら、
手元のA6E実機で12Vが出ていることを確認しました。
マニュアルの
[14.6. CON5(電源入力インターフェース)]
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p…
に「CON5、CON6の電源ライン(VIN)は接続されており」との記載があります。
[14.1.4. 電源回路の構成]
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p…
をみても、CON5とCON6の1番ピンは直結のようです。
(この電源回路の構成の図は簡略化されているので、この図では
直結になっていても実際には直結とは限らないのかもしれませんが)
ですが、ブログ
[Armadillo-IoT A6E:接点入出力機能を使用する 配線・動作確認編]
https://armadillo.atmark-techno.com/blog/10899/13908
に「ACアダプタを使ってArmadillo-IoT A6Eに電源を供給している場合はCON6のピン1には電圧がかかっていない」
との記載があります。
ブログのこの記載が間違い、ということでよろしいでしょうか?
(A6の「拡張I/O ボード01」の端子台の1番ピンと混同している、など)
接点入出力の絶縁をあきらめれば、ACアダプタを使った通常運用で(テスト目的ではなく)
CON6の1番ピンを外部回路用の電源として使用しても問題はないでしょうか?
[14.7. CON6(入出力インターフェース)]
https://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot-a6e/armadillo-iotg-a6e_p…
の「表14.12 CON6 信号配列」では1番ピンは「VIN 電源入力(+)」となっているので、
ここから外部に12Vを引き出して使ってもよいものかどうか、の確認となります。
よろしくお願いいたします。
--
なかむら
コメント
y.nakamura
at_matsuzaka
2023年1月4日 8時46分
松坂です。
ご指摘ありがとうございます。
ブログの記載が間違っていましたので訂正しました。
DCジャックとCON6の1番ピンは直結ですので、CON6の1番ピンを外部回路用の電源として使用しても問題ございません。