y.nakamura
2016年1月13日 20時13分
中村です。
昨年夏の
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1566
にある方法でPMICを使った電源OFFと
タイマ(RTC)による電源ONを試しています。
これ自体はうまく動作してくれているのですが、
これに関連して、気になる点が1つあります。
15.10.1. ユーザースイッチ
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot/armadillo-iotg-std_produc…
に次の記載があります。
| SW1の信号線はPMIC ON/OFFインターフェース(CON12)の
| 2ピンにも接続されています。PMIC_ONOFF*信号でパワー
| マネジメントICの電圧出力を停止させている場合、
| スイッチ押下で電圧出力を開始させることが可能です。
これを試してみたところ、確かにSW1を押すことで電源ONできました。
気になるのが、次の説明です。
410のマニュアルの
6.4. CON13(電源入力インターフェース)
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-410/armadillo-410_hardware_ma…
ピン3(PMIC_ONOFF*)の説明の
「2秒以上のGNDショートで電源OFF」
また、IoTのマニュアル
21.3. 電源ICのON/OFF制御
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-iot/armadillo-iotg-std_produc…
にも同じ説明があります。
「PMIC_ONOFF*信号を2秒以上GNDにショートすると、電源ICは電圧出力を停止します」
SW1を2秒以上押したとき、電源OFFにはならないのでしょうか?
試しにやってみたのですが、OFFにはなりませんでした。
SW1で電源OFFしたいのではなくて、
SW1を長押しで使う場合など、これで電源が
OFFになってしまっては困るので。
--
なかむら
コメント
y.nakamura
at_kojiro.yamada
2016年1月28日 17時03分
> SW1を2秒以上押したとき、電源OFFにはならないのでしょうか?
> 試しにやってみたのですが、OFFにはなりませんでした。
>
> SW1で電源OFFしたいのではなくて、
> SW1を長押しで使う場合など、これで電源が
> OFFになってしまっては困るので。
SW1によって電源ICがOFFになることはありません。
SW1の信号線とPMIC_ONOFFの間にはゲートがあります。
電源ICがONの時はゲートがHi-Zになり、
電源ICがSW1の影響を受けないようになっています。