mfmdk0755
2016年5月21日 0時35分
Armadillo-400シリーズのハードウェアマニュアルを
読んでUART3の扱いに疑問が出たためご教示願います。
UART3はCON9(3,5,11,13ピン)またはCON11(40,41,42,43ピン)のどちらかに
割り当てることができますが、CON11(40,41,42,43ピン)でUART3を
使用した場合、CON9(3,5,11,13ピン)はUART3以外の機能であれば
割り当てることが可能なのでしょうか?
→CON11(40,41,42,43ピン)をUART3,
CON9(3,5,11,13ピン)をCSPI1に割り当てできますか。
y.nakamura
2016年5月21日 1時22分
中村です。
> 割り当てることができますが、CON11(40,41,42,43ピン)でUART3を
> 使用した場合、CON9(3,5,11,13ピン)はUART3以外の機能であれば
> 割り当てることが可能なのでしょうか?
表5.15 CON9信号配列 - 「Armadillo-420/440」
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_hard…
表5.18 CON11信号配列 - 「Armadillo-440」
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_hard…
を見ていただくとわかるように、
CON9(3,5,11,13ピン)とCON11(40,41,42,43ピン)は
CPUの別のピンにつながっています(信号名も異なります)ので、
CON9とCON11で別の用途に使用できます。
(別の用途としてしか使用できません)
--
なかむら