2016年7月22日 19時57分
カゴロクと申します。初めて投稿します。
Armadillo-460でUART4(CON19)を使用する場合、CON11/CON19をセレクトしないと
使用できないのでしょうか。コンフィグでは、ディフォルトでUART4(CON19)の設定になっていますが
CON19にセレクトされていると思っていましたが
データ送信を17バイトおこなった場合、ヌルデータが30バイト送信されます。これは、セレクタをおこなわ
無いための現象でしょうか。セレクトが必要な場合、Ext I/F Control Register(0xA800 0009)
を書き換えることでセレクトできますか。教えて頂けないでしょうか。よろしくお願いします。
コメント
kagoroku
カゴロクです。
笹山様、ご連絡、ありがとうございます。
UART4のボーレトの設定が間違っていました。正しく設定しましたら動作しました。
> 笹山です。
>
> > Armadillo-460でUART4(CON19)を使用する場合、CON11/CON19をセレクトしないと
> > 使用できないのでしょうか。
>
> デフォルトのコンフィグでは、そのままCON19からUART4が使用できます。
> セレクタ設定などの必要はありません。
>
> > データ送信を17バイトおこなった場合、ヌルデータが30バイト送信されます。これは、セレクタをおこなわ
> > 無いための現象でしょうか。
>
> ボーレート設定は確認されましたでしょうか?UART4はデフォルトで9600bpsに設定されています。
>
kagoroku
カゴロクです。
笹山様、ご連絡、ありがとうございます。
UART4のボーレトの設定が間違っていました。正しく設定しましたら動作しました。
> 笹山です。
>
> > Armadillo-460でUART4(CON19)を使用する場合、CON11/CON19をセレクトしないと
> > 使用できないのでしょうか。
>
> デフォルトのコンフィグでは、そのままCON19からUART4が使用できます。
> セレクタ設定などの必要はありません。
>
> > データ送信を17バイトおこなった場合、ヌルデータが30バイト送信されます。これは、セレクタをおこなわ
> > 無いための現象でしょうか。
>
> ボーレート設定は確認されましたでしょうか?UART4はデフォルトで9600bpsに設定されています。
>
at_takashi.sasayama
2016年7月23日 10時23分
笹山です。
> Armadillo-460でUART4(CON19)を使用する場合、CON11/CON19をセレクトしないと
> 使用できないのでしょうか。
デフォルトのコンフィグでは、そのままCON19からUART4が使用できます。
セレクタ設定などの必要はありません。
> データ送信を17バイトおこなった場合、ヌルデータが30バイト送信されます。これは、セレクタをおこなわ
> 無いための現象でしょうか。
ボーレート設定は確認されましたでしょうか?UART4はデフォルトで9600bpsに設定されています。