Armadilloフォーラム

i.MX257 リセット解除後のGPIOの状態について

mfmdk0755

2016年10月28日 12時33分

i.MX257 リセット解除後のGPIOの状態についてご教示下さい。
CON9-27pin EXT_IO20のi.MX257 リセット解除後の状態が
OUT 不定となっています。
実際にこのピンを使ってみると、i.MX257 リセット解除後と思われるタイミングで
Highレベルに近い電圧レベルになっているようで、
ブートローダー起動後の信号状態OUT LOWへ移行するまでの
期間、CON9-27pinのGPIOが動いてしまいます。

CON9-27pin EXT_IO20のi.MX257 リセット解除後の状態をOUT 不定から
In 又は OUT LOWへ変更する方法はありませんでしょうか?

コメント

at_takashi.sasayama

2016年10月28日 14時44分

笹山です。

> CON9-27pin EXT_IO20のi.MX257 リセット解除後の状態をOUT 不定から
> In 又は OUT LOWへ変更する方法はありませんでしょうか?

ソフトウェアでこの不定期間を制御することはできません。
本現象はリセット解除後から、ブートローダによるピン設定が行われるまでの間に発生している為です。

リセット解除後のわずかな時間でも状態が不定となることが許されない状況の場合は、
恐れ入りますが、他のGPIOをお使いになるか、ハードウェアによる対応をご検討いただければと思います。