kitadai
2024年12月16日 19時06分
來代と申します。
Armadillo-640のインターフェースとしてRS-232Cを使用するにあたり、ボーレートを確認したところ、
最大ボーレートは230.4kbpsと記載されていたのですが、230.4kbpsより小さい値のボーレートはどの値まで
対応しているかを確認したく、投稿した次第です。
一般的なボーレートの値は230.4kbpsに1/2ずつ掛けた値(115.2k,57.6k・・・)になるかと思いますが、
Armadillo-640が対応しているボーレートの値を教えていただけないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
コメント
at_mizo
kitadai
at_reika.yamazaki
2024年12月17日 11時20分
お世話になっております。山崎です。
230400 以下のボーレートですと下記が動作確認済です。
300, 600, 1200, 2400, 9600, 115200
ボーレートの変更は stty コマンドが使用できます。
以下のようにご使用ください。
例として、UART3 のボーレートを 115200 に設定したい場合は以下になります。
以上、どうぞよろしくお願いいたします。