Armadilloフォーラム

RS485通信のSGについて

hiragushi

2020年11月16日 17時18分

お世話になります。

Armadillo-IoT G3LでRS485を使用しています。
2本の信号線以外にSGに接続しないといけないと思いますが、メインユニットCON4 シリアルインターフェース ピン番号1、またはピン番号4の「GND Power 電源(GND)」に接続すれば良いでしょうか。

よろしくお願いいたします。

コメント

at_hironori.miura

2020年11月16日 17時39分

三浦です。

ご認識の通り、メインユニットCON4 シリアルインターフェースの
ピン番号1、またはピン番号4に接続してください。
どちらも共通GNDなのでどちらに接続いただいても構いません。