yasuda0108 2022年1月13日 17時31分 Armadillo-G4の基本運用仕様として、電源ブチ切りで電源OFFするシステム構成で、問題ありませんでしょうか。 ※ハードウェア側の対策は不要の認識でよろしいでしょうか。 Armadillo-G4では、コンテナ自体のデータは基本的にRAMに保存されているため、 コンテナ上のアプリケーション動作中(書き込み等はしない)に電源を遮断しても、 システムに影響はないと考えておりますが、懸念点等ありましたらご教示ください。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください コメント at_makoto.sato 2022年1月13日 17時55分 佐藤です。 > Armadillo-G4の基本運用仕様として、電源ブチ切りで電源OFFするシステム構成で、問題ありませんでしょうか。 > ※ハードウェア側の対策は不要の認識でよろしいでしょうか。 > > Armadillo-G4では、コンテナ自体のデータは基本的にRAMに保存されているため、 > コンテナ上のアプリケーション動作中(書き込み等はしない)に電源を遮断しても、 > システムに影響はないと考えておりますが、懸念点等ありましたらご教示ください。 はい、ご認識のとおりです。問題ありません。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください yasuda0108 2022年1月13日 18時00分 承知しました。 ご回答ありがとうございました。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください at_makoto.sato 2022年1月13日 18時18分 佐藤です。 申し訳ありません。注意事項の記載が漏れておりました。 基本的には問題ありませんが、 podman_switch_storage --disk を実行してeMMCにPodmanのデータが保存されるように設定している場合や、 persist_fileコマンド実行中の電源OFFなどでは、ファイルが壊れる可能性があります。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください yasuda0108 2022年1月14日 9時50分 追記でご回答ありがとうございました。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_makoto.sato 2022年1月13日 17時55分 佐藤です。 > Armadillo-G4の基本運用仕様として、電源ブチ切りで電源OFFするシステム構成で、問題ありませんでしょうか。 > ※ハードウェア側の対策は不要の認識でよろしいでしょうか。 > > Armadillo-G4では、コンテナ自体のデータは基本的にRAMに保存されているため、 > コンテナ上のアプリケーション動作中(書き込み等はしない)に電源を遮断しても、 > システムに影響はないと考えておりますが、懸念点等ありましたらご教示ください。 はい、ご認識のとおりです。問題ありません。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_makoto.sato 2022年1月13日 18時18分 佐藤です。 申し訳ありません。注意事項の記載が漏れておりました。 基本的には問題ありませんが、 podman_switch_storage --disk を実行してeMMCにPodmanのデータが保存されるように設定している場合や、 persist_fileコマンド実行中の電源OFFなどでは、ファイルが壊れる可能性があります。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_makoto.sato
2022年1月13日 17時55分
佐藤です。
> Armadillo-G4の基本運用仕様として、電源ブチ切りで電源OFFするシステム構成で、問題ありませんでしょうか。
> ※ハードウェア側の対策は不要の認識でよろしいでしょうか。
>
> Armadillo-G4では、コンテナ自体のデータは基本的にRAMに保存されているため、
> コンテナ上のアプリケーション動作中(書き込み等はしない)に電源を遮断しても、
> システムに影響はないと考えておりますが、懸念点等ありましたらご教示ください。
はい、ご認識のとおりです。問題ありません。