Armadilloフォーラム

Armadillo起動後の日時について

yosuke.shimizu

2022年3月28日 16時02分

Armadillo IoT G3でchronyによる時刻同期とRTCを使用しています。
Armadillo起動時に時刻が未来の日時(2027年)になるという現象が発生したしました。

発生手順
1.ACアダプタを抜いた状態でArmadilloのRTCにバッテリをセット
2.Armadilloを起動
3.日時を確認 2016/11/04の表示
4.Armadilloをインターネット接続可能なアクセスポイントに接続
5.日時を確認 2027/09/20の表示
6.数分経過後に正しい日時になることを確認

上記の手順で発生しましたが、同様の手順を再度行っても発生しませんでした。
Armadiloの日時が未来に設定される原因がわかりましたら、ご教授いただけると幸いです。

よろしくお願いいたします。

コメント

at_syunya.ohshio

2022年4月1日 15時05分

大塩です。

> Armadillo IoT G3でchronyによる時刻同期とRTCを使用しています。
> Armadillo起動時に時刻が未来の日時(2027年)になるという現象が発生したしました。
>
> 発生手順
> 1.ACアダプタを抜いた状態でArmadilloのRTCにバッテリをセット
> 2.Armadilloを起動
> 3.日時を確認 2016/11/04の表示
> 4.Armadilloをインターネット接続可能なアクセスポイントに接続
> 5.日時を確認 2027/09/20の表示
> 6.数分経過後に正しい日時になることを確認
>
> 上記の手順で発生しましたが、同様の手順を再度行っても発生しませんでした。
> Armadiloの日時が未来に設定される原因がわかりましたら、ご教授いただけると幸いです。

状況確認のため、こちらでも動作検証してみましたが再現しませんでした。

ログ等の情報がないため予想ではありますが、
ネットワークに接続して更新される前の、RTCの値が異常値になっており
ネットワークに接続されるまで(値が更新されるまで)その値が表示されていた、ということが考えられます。
現象再現しないのは、RTCの値が更新されたことで正常値が保持されているためと思われます。