hyodo.eriko
2022年11月24日 19時28分
Modbus/RTU通信にて Armadillo(マスタ)と複数のスレーブとの通信を考えています。
Armadillo-loT G3 に OP-AGA-RS02-00ボード設置して通信を行う場合は、ディップスイッチにて終端の切替ができるかと思いますが、
AGL3100-C10Z では ディップスイッチが無い為、終端抵抗を接続すればよいでしょうか?
また、どちらも armadilloをマスタで 最初の端末もしくは最後の端末以外となった場合(スレーブ - armadillo(マスタ 終端無) - スレーブ)でも通信は可能でしょうか?
宜しくお願い致します。
コメント
hyodo.eriko
at_koseki
2022年11月25日 12時08分
古関です。
> AGL3100-C10Z では ディップスイッチが無い為、終端抵抗を接続すればよいでしょうか?
はい。
AGL3100-C10Zが終端のデバイスとなる場合は、
以下のように終端抵抗の接続を推奨します。
https://armadillo.atmark-techno.com/howto/connect-armadillo-iot-g3l-wit…
> また、どちらも armadilloをマスタで
> 最初の端末もしくは最後の端末以外となった場合
> (スレーブ - armadillo(マスタ 終端無) - スレーブ)でも通信は可能でしょうか?
はい。
この場合は、スレーブ機器の2台がデイジーチェーン接続の両終端となりますので、
以下のようにするのがよさそうです。
・Armadillo: 終端抵抗未接続
・スレーブx2: 終端抵抗接続