Armadilloフォーラム

Hermitで更新できなくなった

n.yamamoto

2015年6月22日 11時33分

Yamamotoです。

HermitでUserlandを書き換えようとしたら、不明な文字を出力されてHermit接続できません。

どうも、前使用者が間違えてboot部にUserlanndイメージ書き換えたのではないかと思われます。

Hermitを使用できるように戻す(初期状態等)方法とかを教えていただけませんでしょうか。

よろしくお願いします。

コメント

Yamamotoです。

FAQで解らないことがあります。

ATDE3接続のシリアルポートを指定とありますが、VMware上のATDE3開発環境の事ですよね?

ATDE3から直接シリアルで接続していないのですが、シリアル接続にして実施しないと出来ないという事でしょうか?

at_takashi.sasayama

2015年6月22日 13時03分

笹山です。

> ATDE3から直接シリアルで接続していないのですが、シリアル接続にして実施しないと出来ないという事でしょうか?

ATDE3 から直接シリアル接続していない場合(別の作業PCとArmadilloを接続)でも、復旧は可能です。
復旧手順は作業 PC にダウンローダーをインストールし、ブートローダーを出荷状態に戻すことになります。

詳細は以下をご参照ください。

6. フラッシュメモリの書き換え方法
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_soft…

6.6. ブートローダーを出荷状態に戻す
http://manual.atmark-techno.com/armadillo-4x0/armadillo-400_series_soft…

ダウンローダーは以下からダウンロードできます。

Armadillo-420 ドキュメント・ダウンロード フラッシュメモリ書換ツール
http://armadillo.atmark-techno.com/armadillo-420/downloads