y-wada
2023年7月4日 10時04分
お世話になっております。
Armadillo-IoT G3の再接続サービスについて質問をお願い致します。
Armadillo-IoT G3の製品マニュアルにて、クローズドネットワークの場合に
「22.6.1 再接続サービスの停止」の記載がありますが、
そもそもサービスが起動しないように設定できないのでしょうか?
起動しないように設定可能な場合はその手順を、
起動しないと問題がある場合はその理由をご教示願います。
以上、よろしくお願いします。
コメント
at_mitsuhiro.yoshida
y-wada
at_mitsuhiro.yoshida
2023年7月4日 11時25分
吉田です。
systemctl disable connection-recover.service
で無効化できます。
今後のアップデートで製品マニュアルに追記いたします。