Armadilloフォーラム

CON30の電流容量

skenta

2015年12月24日 20時36分

佐藤と申します。

追加のボードを自作してCON30と接続し、Linux上でドライバの作成を試みようとしているのですが、
CON30の電流容量が気になりました。
Limit何Aでしょうか?

プロダクトマニュアル156ページの電源回路の構成に記載されていないようでしたので
こちらで質問させていただきました。
もし見落としで、記載されている箇所がありましたらそのマニュアルのページを教えていただけたら幸いです。

そこまで規模の大きなものでは無いので大丈夫だとは思いますが、、、

以上、よろしくお願いします。

コメント

タイトルの電源容量は誤りでした。
正しくは電流容量です。
失礼致しました。

> 佐藤と申します。
>
> 追加のボードを自作してCON30と接続し、Linux上でドライバの作成を試みようとしているのですが、
> CON30の電流容量が気になりました。
> Limit何Aでしょうか?
>
> プロダクトマニュアル156ページの電源回路の構成に記載されていないようでしたので
> こちらで質問させていただきました。
> もし見落としで、記載されている箇所がありましたらそのマニュアルのページを教えていただけたら幸いです。
>
> そこまで規模の大きなものでは無いので大丈夫だとは思いますが、、、
>
> 以上、よろしくお願いします。

> Limit何Aでしょうか?
CON30は「5Vの電源系統(図13.37の青の線)」と「3.3Vの電源系統(図13.37の濃いオレンジの線)」に属しています。
図にも記載されているとおり、5Vの電源系統は7A、3.3Vの電源系統は2.5AがMaxです。
そのため、CON30のLimitとしては、それぞれの電源系統のMaxを超えない範囲でご使用ください。

> タイトルの電源容量は誤りでした。
> 正しくは電流容量です。
承知しました。
タイトルを修正しておきます。

大変遅くなりました、申し訳ありません。
下記ご回答、有難うございました。

> > Limit何Aでしょうか?
> CON30は「5Vの電源系統(図13.37の青の線)」と「3.3Vの電源系統(図13.37の濃いオレンジの線)」に属しています。
> 図にも記載されているとおり、5Vの電源系統は7A、3.3Vの電源系統は2.5AがMaxです。
> そのため、CON30のLimitとしては、それぞれの電源系統のMaxを超えない範囲でご使用ください。
>
>
> > タイトルの電源容量は誤りでした。
> > 正しくは電流容量です。
> 承知しました。
> タイトルを修正しておきます。