Armadilloフォーラム

Armadillo IoT G2の間欠起動

mkohei1122

2016年4月19日 8時33分

森と申します。
いつも、フォーラムを拝見させていただいており、
お世話になっております。

さて、Armadillo IoT G2を太陽光パネル+バッテリーで運用する関係で、
消費電力を低減させるために、一定間隔(10分毎)に間欠起動させて
動作させて検討しております。

下記のように、(1)~(4)を繰り返しております。

(1)起動
(2)処理
(3)電源OFF(PMIC OFF)
(4)RTC アラーム起動

PMIC OFFは下記を参考にしております。

Armadillo IoTでスリープが出来ない
https://armadillo.atmark-techno.com/forum/armadillo/1566

気になるのは、起動を繰り返しておりますので、
起動時のメモリー読み書き回数の限界値ですが、
問題となりますでしょうか。

10分に一回ですと、一か月に約4300回、1年で約52000回
10年で、約52万回の起動をすることになります。

以上、よろしくお願いいたします。

コメント

> 気になるのは、起動を繰り返しておりますので、
> 起動時のメモリー読み書き回数の限界値ですが、
> 問題となりますでしょうか。
>
> 10分に一回ですと、一か月に約4300回、1年で約52000回
> 10年で、約52万回の起動をすることになります。

問題ないです。

フラッシュメモリの消去/書き込み回数に制限があるのは、フラッシュメモリ
の酸化皮膜が消去/書き込みによって劣化するためです。読み出しのときには
酸化皮膜を痛めないので問題ありません。

森です。

回答ありがとうございます。
初期不良の可能性もありますので、すでに、代理店様に連絡いたしました。

以上です。