Armadilloフォーラム

overlayfsとRS485の設定方法について

kuriha27

2018年2月1日 17時46分

お世話になります。
栗原と申します。

Armadillo-IoT-G3において、以下の設定を両方行う方法を教えて
頂けませんでしょうか。
・overlayfsの設定
・アドオンモジュール( RS01)のRS485通信を全二重通信に変更する設定

個別に以下のコマンドで設定可能なのですが、両方を設定する方法が
わかりません。
※以下のコマンドで片方を設定すると、もう片方がenv printのコマンドの
 結果から消えます。

・overlayfsの設定

=>setenv optargs overlay
=>saveenv 

・アドオンモジュール( RS01)のRS485通信を全二重通信設定(COM1)

=>setenv optargs imx.rs485_uart1=0x13,0,0
=>saveenv 

よろしくお願いいたします。

コメント

at_keita.mogaki

2018年2月1日 18時23分

茂垣です。

環境変数を複数登録する場合は、各パラメータをスペースで区切ることで、設定することが可能です。
overlayとimx.rs485_uart1を同時に設定する場合は、以下のようになります。

=>setenv optargs overlay imx.rs485_uart1=0x13,0,0
=>saveenv 

ご確認の程よろしく願い致します。

kuriha27

2018年2月2日 10時59分

お世話になります。
栗原です。

返信ありがとうございます。
上記内容にて設定可能なことを確認いたしました。

ありがとうございました。