Armadilloフォーラム

Armadillo G3及びG3Lの瞬停時間(瞬停判別)

nomura

2019年7月24日 15時45分

野村と申します。

Armadillo-IoT G3及びG3Lの瞬停時間(瞬停判別)はどの程度でしょうか?

例:JEITAの基準の場合
供給電源の瞬時停電 Class A: 3msec以下であれば動作する
Class B: 10msecまたは1/2サイクル以下であれば動作する
Class S: 200msec以下であれば動作する

となりますが、どうでしょうか?

コメント

ご回答ありがとうございます。
信頼性試験報告書、確認させて頂きます。

当社でもG3で電源シミュレータを使って試験してみたところ、
AGX3100-C00Z Version 2.0 に無線オプションボードを搭載し、
有線Lan及び無線の通信を不定期でさせた状態で、
AC100V(60Hz)で170msec以下であれば動作しましたのでご報告させて頂きます。

この件については、クローズとさせて頂きます。
ありがとうございました。