sawada 2020年11月2日 17時24分 「armadillo-400_series_software_manual_ja-2.2.0.pdf」のP84に、「Armadillo-400 シリーズ RTC オプションモジュールでも、PD1 をCON9_2 ピンに接続すればアラーム割り込みを使用可能です。」と記載されていますが、「PD1」とはどの箇所のことであるかがわかりません。 ご存知の方がいれば教えてください。 コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください コメント at_ohsawa 2020年11月2日 17時46分 添付の画像で示したパッドになります。 ファイル ファイルの説明 pd1.png コメントを投稿するにはログインまたは登録をしてください
at_ohsawa
2020年11月2日 17時46分
添付の画像で示したパッドになります。